Het incident waarbij een kelder met verdeelkasten op rwzi Haps onder water liep door een stroomstoring, leidt tot vragen op LinkedIn. Met name de keuze om verdeelkasten in een kelder te plaatsen, wordt door meerdere reageerders ter discussie gesteld. Waterschap Aa en Maas laat in een reactie weten dat het in de jaren ’80 van de vorige eeuw heel gebruikelijk was in het ontwerp.
Het gesprek begon met een kritisch commentaar van Geert Notenboom, die zich afvroeg hoe het onderlopen van de kelder überhaupt kon plaatsvinden. Hij postte onder meer het volgende bericht: “Uitgevallen opvoerpomp/vijzel leidt tot onderlopen kelder met verdeelkasten. Toch iets gemist tijdens de HAZOP?” Een HAZOP-studie (Hazard and Operability Study) is een systematische en gestructureerde methode om risico’s in processen en installaties vroegtijdig te identificeren en te beoordelen.
Veiligheidsstudie
Zijn opmerking kreeg bijval. Peter Hendrikx reageerde met dezelfde verbazing: “Verdeelkasten in de kelder?” Daarnaast vroeg Johan Raap zich af of het begrip HAZOP eigenlijk wel gangbaar is bij waterschappen. Volgens Aa en Maas worden HAZOP-studies wel degelijk uitgevoerd. “We hebben hiervoor iemand met de juiste veiligheidskennis in dienst en schakelen soms externe expertise in.”
Risico bekend
Over de specifieke situatie in Haps zegt het waterschap dat het risico van de kelderopstelling bekend was: “Dit is zo in het ontwerp gemaakt en in de jaren ’80 zo gebouwd. Net als vroeger overal utiliteiten in de kelder werden geplaatst. Deze ruimtes waren beschikbaar bij de aanbouw en het was doelmatig om die te benutten. Ook tijdens de renovatie was hergebruik het meest doelmatig.” De vraag of die keuze anno 2025 nog verantwoord is, blijft daarmee nadrukkelijk op tafel liggen.
Maatregelen voor de toekomst
Het waterschap meldt dat er op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel om herhaling te voorkomen: “We zijn hier nu mee bezig met een voorstel voor het vervolg. Hierbij kijken we zowel naar rwzi Haps als naar onze andere rwzi’s.” Ook loopt er inmiddels een onderzoek naar de oorzaak van het incident: “Dat is op dit moment nog niet bekend. Het onderzoek naar de oorzaak is al wel gestart.”
Tien noodaggregaten
Met behulp van de noodstroom kon er in ieder geval vanaf 27 november om 15.00 weer gezuiverd worden. Die noodstroom wordt opgewekt met tien noodaggregaten die net zoveel stroom opwekken als 750 huishoudens tegelijk verbruiken. Dat is veel vermogen en om die reden hebben we ook niet standaard zulke grote aggregaten achter de hand, schrijft Aa en Maas in een persbericht.