Hulp vanuit overheid in de strijd tegen Legionella
|
|
In de strijd tegen Legionella krijgen de zogenaamde prioritaire instellingen langzamerhand meer munitie. Zowel op gebied van de bestrijding als voor de analyse komen er meer mogelijkheden. Onlangs verkreeg koper-zilver ionisatie een erkenning van het Ctgb, zodat het gebruik is toegelaten. Behalve alternatieve bestrijdingstechnieken zullen mogelijk ook nieuwe analysemethoden worden toegestaan in het nieuwe Drinkwaterbesluit.
Weg vrij voor snelle analyse Een probleem waar ondernemingen en instellingen als hotels, bejaardentehuizen, sportcomplexen en ziekenhuizen mee worstelen is de analysetermijn. Als er monsters zijn genomen voor onderzoek op Legionella duurt het minstens een week voordat de resultaten bekend zijn. Door innovatieve analysemethoden toe te staan, kan die tijd drastisch omlaag. Één van de methoden die hiervoor in aanmerking komt is de Legionellachip. Het voordeel voor de eigenaren en gebruikers van de installatie is dat zij snel kunnen handelen bij overschrijding van de norm en/of sneller weten of een corrigerende maatregel effectief is. Maarten Offinga, directeur van Legyon is vanzelfsprekend zeer verheugd over dit voornemen: “De minister heeft zich uitvoerig laten informeren en heeft op baiss daarvan een weloverwogen besluit genomen. Dit is niet alleen goed voor onze ontwikkeling, maar vooral ook in het belang van de volksgezondheid en van eigenaren van installaties.

Het buisje met de legionellachip van Legyon
Meer desinfectiemogelijkheden Zoals we al eerder schreven, zijn de mogelijkheden voor desinfectie van waterinstallaties uitgebreid. Door de erkenning van koper-zilver ionisatie door het Ctgb hebben de eigenaren meer mogelijkheden. De concepttekst van de wet blijft overigens vasthouden aan de zogenaamde “ladder van VROM.” Thermisch beheer is daarin de eerste stap, gevolgd door fysisch beheer. Als deze methoden onvoldoende resultaat opleveren, kunnen prioritaire instellingen kiezen voor elektrochemisch beheer, zoals koper-zilver ionisatie. Chemisch beheer heeft de laagste voorkeur. Voor de fysische en elektrochemische beheersing wordt echter voorgeschreven dat de installatie volgens de BRL K14010-1/2 gecertificeerd is.
Ervaringen met elektrochemisch beheer Voor de officiële erkenning van koper-zilver ionisatie werd de toepassing reeds gedoogd, zodat enkele instellingen reeds ervaring op konden doen. Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AvL) had lange tijd problemen met het met het onder controle krijgen van de Legionella pro-blematiek. Na installatie van de koper-zilver techniek van Ateca, met bijbehorende monitoring, was het systeem binnen twee maanden Legionella-vrij en inmiddels is dat al ruim anderhalf jaar zo. Bij Medisch Centrum Alkmaar (MCA) was thermisch beheer op korte termijn wel effectief, maar bleef de Legionella maar terugkomen. In maart 2006 gingen zij over naar elektrochemisch beheer en is geen Legionella meer aangetroffen. Een bijkomend voordeel voor het MCA was dat de temperatuur in het warmwater circulatie systeem lager kon worden afgesteld, wat een besparing opleverde op het gasverbruik.

ICA-systeem van Ateca
Volksgezondheid gebaat bij innovatie Het gebruik van de snelle analysemethoden en of alternatieve desinfectiemethoden geeft eigenaren van installaties meer mogelijkheden om Legionella onder controle te houden. Dit geldt vooral voor de prioritaire installaties, waarvoor de regelgeving strenger is dan voor de zogenaamde zorgplicht bedrijven en instellingen. Installaties of delen ervan kunnen beter worden beheerst en de controle op aanwezigheid van Legionella kan sneller. De volksgezondheid is hier zeker bij gebaat, omdat besmettingen sneller worden aangetoond of minder snel voorkomen. De uitbreiding van mogelijkheden op gebied van beheer en analyse zullen naar verwachting tevens een stimulans zijn voor innovaties op dit gebied.
(WaterForum, 24 september 2010) |